中午接到一位T56网友打来的电话,说单位宿舍里有一台空调让我帮忙看看。去年一个夏天加过三次制冷剂,今年再开又不制冷了,肯定是有漏点,希望我找出来,彻底解决问题。问清地址,骑上我的小摩托就出发了。
来到城南汽车城某4S店,联系网友带我认门。员工宿舍装的是一台威力35空调,大多数人都没听过这个牌子,其实它最有名的还是90年代一段洗衣机的广告,“威力洗衣机,献给母亲的爱”。这段广告,让它风靡全国,现在网上还能搜到。言归正传,开机后发现内外机都能正常工作,但就是没有冷气。老规矩,上压力表,压力为零,明显制冷剂又漏光了。检查内外机接头部分都没有油迹,又将内外机罩壳打开,依然没有油迹,只能怀疑是连接管泄漏了。其实接压力表时,我就己经发现这空调用的是铝管,但是流程不能丢,该检查的都得检查到了。
现在可以把自己的判断和网友沟通了,网友说有多大把握是管道漏了,我说该查的都查了,只剩下管道了,因为外面有保温管还有包扎带包着,所以还要把管道拆下来才能进一步确认。网友问,如果确定了是管道漏了,怎么修?我说这个铝管没法补,只能更换铜管道。他又问,换管道再加氟,一共要多少钱?我要向经理汇报一下,他同意了,你才能修。我说换3米铜管再加氟连维修费,总共350元。他说行我打电话汇报一下。
在取得经理同意的情况下,我将管道拆了下来,剥掉保温管和包布,最终在管道出墙洞下弯的地方,发现了油迹。再细看,能看见铝管氧化侵蚀出的砂眼,找到问题就OK了。采购来铜管,重新胀管连接加氟,这台空调又满血复活了。
这维修费收得安心,用户也满意,4S店经理也表示,以后店里空调有问题不找别人,就直接找我了。合作愉快!