A、电路要求
布管原则:布管走向大弧弯,保证正常抽穿电线,先弹线,再固定底盒、分线盒,后排管,最后穿线,布管时尽量减少地上的交叉(厨卫水电管必须走顶上),交叉时,桥弯宜放在另一根管路的下方,地面管路敷设结束要有保护措施。线路长度超过15 米,或转弯超过 3 处,须增设拉线盒
13.jpg
PVC 电线管管卡间距:接线盒两边的管卡间距约为150-250mm,管卡间距不大于 800mm 且布管均匀,转角处 200mm 以内应增加固定件,管件应该用 PVC管专用胶水连接,防止脱落。
管路走向应弹线开槽,埋置在墙体内的电线管粉刷层厚度不得少于 10mm,横槽长度不得大于 1000mm,不得在小于 600mm 宽度的墙体上开横槽。
6.jpg
9.jpg
强、弱电管线平行布置,间距不得小于 300 mm;强弱电交叉布置时,须进行弱电屏蔽处理(弱电线管包裹锡铂,两侧各超过强电线管外侧 150mm 以上)。不得同槽、不得共用线盒,基层内严禁暗藏分线盒,盒与线管相接时应使用锁母,强电与弱电的暗盒应分开敷设,一般距离应大于 100mm。
11.jpg
   照明线路电源线不宜小于 1.5 ㎡,普通插座、卫生间电源线不宜小于2.5㎡;柜机空调、厨房及大功率热水器的电源线不宜小于4 ㎡,其他大功率设备须按相关标准核定用线截面尺寸。电冰箱、用电鱼缸最好设置独立回路,并在配电箱断路器前连接。
10.jpg
15.jpg
承重墙、剪力墙、梁、柱等处不宜开深槽,不得切断钢筋。不吊顶的楼板内要移动灯线位置时应使用黄腊管做套管或用护套线,不得直接走裸线。镜前灯、壁灯等的电源线宜用黄蜡管引出保护或用护套线。
强、弱电线严禁穿入同一根线管内。线管内电线的总截面积不应超过管内截面积的 40%,电箱与管内严禁有接头。
同一卧室相线、零线、地线的颜色应统一。相线宜用黄、绿、红色线;零线宜用蓝色线;接地线应用黄绿双色线;双色线只能用做接地线,蓝色线只能用做零线。
17.jpg
16.jpg
8.jpg
电源线与暖气管、供水管、燃气管之间的平行距离不应小于 300 ㎜,交叉距离不应小于 50 ㎜;电源线在上,水管在下;燃气在上,电源线在下。
接头应压线帽连接,专用压线钳压接,导线根数与压线帽型号相对应,不得直接使用胶布缠裹。开关、插座盒内导线无扭曲,预留长度为盒周长的 1/2,接线不得跳接或几根一起压入同一接线柱内,压线帽压接并头分支再接入开关、插座接线柱内。
灯具重量大于 3kg 时,固定在螺栓或预埋吊钩上;软线吊灯,灯具重量在 0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于 0.5kg 的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;灯具固定牢靠可靠,不使用木楔,每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于 2 个;当绝缘台直径在 75mm 及以下,采用 1 个螺钉或螺栓固定,花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于 6mm,当灯具采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上,LED 灯具零火线严禁反接。
同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于 5㎜。相邻开关、插座面板的高差应小于 0.5mm。写字桌、床头柜等上方的高位插座距台面高度宜为 100mm。


5.jpg
7.jpg
电源插座距地宜为300㎜;开关距地高度宜为1300㎜,离门边宜为150-200mm。
插座靠近出水口,则间距不得小于 300mm,且插座在出水口上方;插座靠近燃气阀,则间距不得小于 300mm,且燃气阀在插座上方。与出水口相邻的插座,须用防溅插座(厨柜内碎渣机插座与出水口间距不得小于 150mm)
安装电源插座时,面向插座:左侧应接零线,右侧应接相线,中间上方应接地线。