   上午在城西帮网友拆旧空调的时候,接到另一位网友的电话,说自己单位里有一台设备上用的冷水机组报警,整个设备没法工作了。厂里的机修工不会修这冷水机组,联系了厂家售后人员,人家让在当地找个修空调的师傅先帮着看一下是什么问题。正好在泰无聊看见我发的帖子,就和我联系了。
   我让网友先加了我的微信,拍几张设备的照片让我看一下。最起码要心中有点谱,别到了现场露怯。看了照片后,心里大概有数了,其实和空气能的机组差不多,只不过空气能是为了烧热水,而这个机器是制冷水给整个设备降温。发了定位和电话,约好时间,我回家取工具就赶赴厂里。
    这家企业在九龙镇,在网友的陪同下,来到车间现场。冷水机组处于停机状态,而整个设备现在是高温报警。其实这种机组最大的问题就是容易出现泄漏,看一下高低压力就明白了。高低压力现在是只剩下0.3MPa了,肯定是漏了。要把机组的外盖全拆掉,有机修工在边上,这个任务就交给他了,我去把工具拿过来。
   果然,机组底板和管路上都有油迹,老规矩,加氟顶到1MPa,肥皂水检漏。很快就找到了,漏点在压缩机的排气口焊接位置,应该是长时间的高压震动造成的。再把别的地方都查了一遍,确认没有别的漏点了,开始放空制冷剂。压力归零,焊炬补漏后接上真空泵开始抽真空。20分钟后,压力表显示负压,关闭真空泵,静待几分钟后,压力无变化了,撤泵换氟瓶给机组充注冷媒。高低平衡压力都达到1MPa后,让机修工先去开启制冷机组(设备操作间不允许外人进入)。机组开始工作后,继续补充制冷剂,待吸气压力达到0.5MPa,撤掉压力表和氟瓶,继续观察机组上的压力表。这边机修工也出来反应,电脑上显示的水温降下来了,设备可以正常运转了。
    本次维修连材料总计向用户收取800元,领导认可了,让下星期开好发票过来拿钱。