[泰州今日事] 2023空调维修日志(1)

  [复制链接]
发表于 2023-6-14 22:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
   今天接到维保单位设备负责人电话,说上个月刚刚修的空调今天又报E5故障码了,赶紧过来看一下。当时我就感到纳闷,这台5匹柜机上个月也是报E5(低压保护),检查外机组内到处是油迹,充氟后发现是高压压控崩裂导致制冷剂泄漏,从而报低压保护。更换高压压控加氟后调试正常。今天又报低压保护,难道是压控又崩了,还是我焊漏了?想想又不应该呀!压控是原装全新的,不应该出问题。如果是我的焊点漏,这是高压管,应该早就会报E5了,不可能用了将近一个月。
    想这么多也没用,还是到现场看一下。到达单位后,看见机器确实报E5。断电重新上电,不报E5。重启后外机工作十几秒后报E:5停机,这就排除了低压压控本身的问题,也基本排除了信号线和外机主板的问题,看来制冷剂又产生泄漏了,只是还没有完全漏光。
   打开外机钣金件,先检查一下高压压控,焊点完好没有油迹。接上压力表发现还有10kg的平衡压力,直接上肥皂水检漏,很快就发现是卸荷阀的阀体产生了泄漏。拍照发给负责人,说明原因。其实上个月换压控的时候,我就提醒负责人。我说这些空调都应该要保养清洗一下,以前都是四月份的时候就提前通知上门保养了,今年一直没通知。负责人说,现在单位效益不好,没有安排这一项费用,只能是坏了就修。可能今年的经济行势确实不太好,好几家单位今年都不保养了,只能头疼医头,脚疼医脚。
   不去想太多了,坏了我就修。买来卸荷阀,直接上焊枪,加氟调试正常后,请负责人验收签单走了。



1686754336449138_299.jpg
1686754336469528_944.jpg
1686754336890460_417.jpg
1686754337333467_221.jpg
1686754337790721_219.jpg
1686754338339919_996.jpg
168675433890898_173.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 00:39:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 01:44:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
欢迎归来,一直都在,天气炎热,注意安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 03:41:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 07:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州

回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 08:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
方便留个手机号码吗?我丈人家有台空调要移机。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 12:53:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
欢迎大师归来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:16:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我爸也会修
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感觉楼主家里有个发帖机器人!
只发帖,不互动!
如果能多些与坛友的互动就好了,也许是手艺人,觉得技术金贵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 22:25:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
可否留电话,空调老不制冷一年要加一次氟利昂什么原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Copyright© 1998-2024 T56.net All Right Reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表